技术文档Technology
行业资讯Industry
遥控浮球阀安装技巧该阀适用于工矿企业、民用建筑中各种水池(箱)、水塔的自动供水系统。亦用于常压锅炉循环供水系统。主阀快开缓闭,不产生水锤,密封严密, 淹水之虞。
遥控浮球阀安装技巧:遥控浮球阀应设置在水池或水箱的进水管道上,宜水平安装,阀盖朝上。其控制导管与浮球设置应符合以下要求:A、遥控浮球阀控制导管应充分固定在水池或水箱上,控制导管总长度宜下超过8cm,浮球中心应距进水口1cm以外或进水管应采取消波装置。B、同一水池或水箱内高出溢流水位以上部位应有防止回流污染破坏虹吸现象的通气孔,孔径10mm,孔中心与溢流水位高度应符合规定。生活给水系统可调式减压阀,阀前与阀后的 大压差不大于0.4MPa;在有安静要求的场所(住宅、旅馆、医院)生活给水系统可调式减压阀前与阀后的 大压差不宜大于0.3MPa。当生活给水系统可调式减压阀前与阀后的 大压差值超过上述规定时,可调式减压阀宜串联设置或采取防噪声措施。当可调式减压阀公称直径不大于50mm时,应采用直线式减压阀;当大于50mm小于100mm时,宜采用先导式减压阀。对用水量极不均匀的某些高层民用建筑(如旅馆、住宅、医院),在有安静要求的场合,可调式减压阀 宜异径 并联设置。异径并联设置时应符合下列要求:A 、按主、副减压阀工作情况和流量特性确定主、副减压阀直径。一般副减压阀 宜比主 减压阀公称直径小两级或两级以上;B 、副减压阀阀后压力宜比主 减压阀的阀 后压力高 00.020~0.035 MPa (动压值)注:A、异径并联设置时,通过的设计流量应按不同公称直径的或调式减压阀同时工作计算。B、异径并联设置只适用于可调式减压阀。C、主减压阀为直接式减压阀时,可不并联副减压阀。D、异径并联设置时,主减压阀可不再并连同 径 减压阀。 上一篇:多功能水泵控制阀几个技术问题
下一篇:水力控制阀的正确选型和注意事项
|
Copyright by 驰业科技
|
联系人:张经理 手机:13833767949 13932714206 15630758609 电话:0317-8302409 传真:0317-8302166 邮箱:1508485123@qq.com